Har ekstremt langt aftræksrør (fra stue etage til loft over første sal + diverse buk) med kraftig ekstern motor så har talt en del med Thermex' tekniske support i den forbindelse...
- Så kort rør som muligt for at reducere tryktab
- Altid glat rør i videst muligt omfang, skæve overgange laves vha reduktioner og/eller kort flexrør
- Rør-diameter = indsugningsdiameter på motoren, såfremt konstruktionen ikke tillader rundt rør anvendes overgang til/fra fladkanal med samme areal.
- Så bløde bøjninger som muligt, eg. 2x45+ mellemstykke er altid bedre end 1x90
- Samme eller større diameter på afkast end rør, helst større - aldrig mindre
- Ekstern motor fåes generelt kraftigere, og larmer en hel del mindre nede i lokalet såfremt der sikres imod forplantning af vibrationer fra motoren.
- Rør og motor isoleres i videst muligt omfang mod kondens, herved er "kondensfang" unødvendigt
/BOFH