Relæ-gruppe med hvidevarer slår fra i utide

Hej.

Vi har lige købt hus, og har derefter oplevet at den ene gruppe i hpfi-relæet konstant slår ud når ovn og opvasker kører samridigt, eller hvis ovnen kører for sig selv i længere tid.

Så vidt vi kan se er det kun ovn, opvasker, og køle-/fryseskab koblet til den gruppe, med en 13A afbryder.

Er de koblet til en for lille afbryder, eller kan der være problemer med selve maskinerne?

På forhånd tak

4 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Det er din gruppe der er overbelastet. Du skal sikkert have flyttet lidt om på ledningerne i gruppen eller have indsat en ekstra gruppe.


Søren O

Udover at det nok ikke er dit HPFI relæ, men din automatsikring på 13A, der kobler ud, bør du få undersøgt, om den kan skiftes ud til en 16A automat. Det kræver, at ledninger i afgangen er 2,5 mm2. Det for du elektrikeren til at finde ud af.


fase

og så er det heller ikke din afbryder der er for lille, men sikkert din sikringsgruppe der er for lille, en afbryder er den (knap) på væggen som du slukket lyset med......

Mange tak for svarene.

 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.