Jeg har netop fået udskiftet min gamle gruppetavle med sorte bakelit-gruppeafbrydere til en moderne type med automatsikringer.
Den gamle indeholdt følgende sikringer:
1 stk 1x10 A til lys
1 stk 3x16 A til komfur
1 stk 3x16 A til vaskemaskine, tørretumbler, el-vandvarmer og luft-luft-varmepumpe samt 1 el-radiator.
Huset er 86 m2
Jeg havde egentlig bestilt en tavle med samme indhold, bortset fra at der nu skulle være 2 stk. 1x13 A til lyset. Jeg foreslog selv LKs type 6 eller tilsvarende.
Men den tavle installatøren leverede havde en 3x13 A til gruppen med vaskemaskine osv. Ikke 16 A som den gamle.
Jeg var ikke hjemme da tavlen blev sat op, så da jeg opdagede det ringede jeg til installatøren, som kort forklarede at der var nye regler, der betød at der skulle bruges en 3x13 A gruppe. Det var noget med at alle typer vaskemaskiner og tørretumblere skulle kunne tilsluttes.
Er der nogen der kan forklare hvad det er for nye regler? Jeg kan læse på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside er der ganske vist er kommet en del nye regler på el-området, men jeg kan ikke lige finde noget der forhindrer en 3x16 A gruppe.
Gruppen er belastet på følgende måde:
Fase 1: Vandvarmer på 1000 W på 230 V = 4,3 A (Kan også installeres på 2 faser = 400 V, så den yder 3000 W. Her kan jeg ikke lige huske hvordan man beregner belastningen på de enkelte faser - men der er jo heller ikke aktuelt pt)
Fase 2: Vaskemaskine på 2200 W = 9,7 A
Fase 3: Tørretumbler (900 W = 3,9 A) og varmepumpe.
Jeg er ikke helt sikker på hvad varmepumpen bruger. På mærkeskiltet står der bl.a: Max input: 7,7 A og Current, Heating: 2,7 A (Cooling er lavere). Det sikreste er nok at bruge det største tal, 7,7 A. Så i alt 11,6 A på denne fase
El-radiatoren er tilsluttet 2 faser = 400 V. Jeg ved bare ikke hvilke faser. Men den er på 1200 W (Igen kan jeg ikke beregnes belastningen på de enkelte faser). Den bliver i øvrigt (næsten) aldrig brugt, da jeg har varmepumpen.
Så det ser altså ikke ud til at nogen af faserne bliver belastet med mere end 13 A, så det er jo sådan set ok. Men det undrer mig at det ikke er tilladt at fortsætte med en 3X16 A gruppe. Alle kabler i gruppen er 2,5mm2.
Derudover er der blevet sat for-sikringer i tavlen. Det var der ikke før (De sad nok ude i skabet). Er det et krav i dag? Jeg kan ikke finde noget om det i fællesregulativet. Netselskabet er N1.
For-sikringerne fylder en del (ca. 4,5 modul) og der kan hurtigt opstå pladsmangel hvis jeg f.eks. en dag skal have en elbil-oplader. Men den kan vistnok flyttes til målertavlen hvis det bliver aktuelt
Endelig er der min målertavle, der også er blevet skiftet. Her er der endnu ikke sat plomber i. Da jeg talte med installatøren, var han ikke klar over om han ville få dem tilsendt eller om netselskabet ville komme og sætte dem i. Hvad der det normale? Jeg vil nødig have problemer med selskabet.