Du kan ikke "måle" COP ud fra de tal du viser!
ShortCut skrev, d. 04-03-2019: Det indikerer en COP på ca 6-7. Der kan INGEN luft / vand være med.
Det som ShortCut skriver er som grebet ud af den blå luft!
Vedhæfter princippet for COP:
Du kan ikke beregne COP uden at vide Brugt strøm i KWH og Produceret varme i KWH.
I nogle varmepumper findes disse tal internt i varmepumpen. Mest korrekt, for beregning af COP, er forbrugt strøm KWh, uden styrestrøm for varmepumpen, sagt på en anden måde, kun strømmen for Kompressoren, uden styrestrøm.
Disse tal findes bl.a. i min varmepumpe.
Det bedste er hvis du har en Bimåler for varmepumpen. Der er/eller har været lovkrav om bimåler for varmepumpen, hvis forbruget er over 3000 KWh pr. år.
Det der bl.a. indikerer lille/stor COP er Brine temperaturen. Høj Brine temperatur er lig med høj COP. Sammenholdt med at hvis temperaturen skal hævet meget = lavt COP (f.eks. varmt vand). Hvis temperaturen kun skal hæves lidt = høj COP, (f.eks. gulvvarme).
Der er normalt forskel på Brine temperaturen, ved start og slut af kørslen. Med mindre slangerne i jorden er meget lange, eller f.eks., slangerne ligger i f.eks. i en søbund.
I det første billed er Brine ind=9,0 gr og ud=6,6gr, medfører delta = 2,4 gr. I andet billed Brine ind 1,3 gr og ud = -1,5 gr, medfører delte = 2,8 gr.
Det kunne ligne at første billed er taget hvor Varmepumpen lige er startet, og andet billed hvor varmepumpen er lige ved at stoppe.
Din formodning om at varmepumpen bruger meget strøm, kan du ikke bruge til noget uden at du faktisk ved hvor meget strøm den bruger.
Det kan lige så godt være alle andre muligheder, andet sted i huset.