Hvorfor har jeg 1 radiator med luft

katmus
katmus
282 2800

Hej forum


Forleden opdagede jeg en radiator der ikke varmede.

Det er sket før.

Jeg luftede den ud og der var meget luft.

Jeg har ikke fået lavet nogen ændringer på varmesystem siden feb. sidste år hvor jeg fik nyt gasfyr.

samme radiator drillede også før nyt fyr.

den blev sidst udluftet i oktober 18 ved fyringssæson start

Hvordan kan den pludselig få så meget luft?

mere info:

det er et 3 etagers hus.

De andre radiatorer har sjældent luft.

Den nævnte radiator sidder sidst på en streng med 3 radiatorer.

den er placeret på rapo til 1. sal og altså ikke højest.

De 3 radiatorer på 1.sal sidder dog på andre strenge.


Katmus
12 svar
 Følg tråden
S. Fabrin
S. Fabrin
7961 4400

Måske er din radiator på reposen, den der sidder højest på lige den streng. Hvorfor det lige er den, det går ud over er svært at vide uden kendskab til dit varmeanlæg.


fase
Annonce
Annonce
Søren O
Søren O
3063 7000

Nu sørger du vel for at der aldrig mangler vand. Trykket i dit anlæg bør ligge omkring 2,0 bar.


Søren O

På med en automatudlufter.   

Søren O
Søren O
3063 7000

Der burde ikke komme luft. Jeg ser ingen grund til automatisk udluftning på en radiator. 


Søren O
Annonce
katmus
katmus Trådstarter
282 2800

der er 2.0 i anlægget hele tiden. faldt selvfølgelig lidt efter udluft.. men ikke meget.

Jeg ved ikke hvor meget man skal kende af anlæg.

Men det er en blanding af gulv og raditorer som fødes af forskellige strenge.

Gulvvarme kører i seperat system og raditaorer i 3 strenge hvor den her er den ene.

De 2 andre er de største og giver varme til 1. sal og stuen.

Den streng med "fejl" giver kun varme til radiator hoveddør og rapo samt et meget lille toilet stue etage (den er sjældent tændt).


det er 2 strenget.


Men jeg undrer mig bare over hvor luften kommer fra sådan lige pludselig :-)


Katmus

Nogen gange kan sikkerhedsventiler åbenbart under visse omstændigheder trække luft ind i anlægget, især hvis cirkulationspumpen er monteret lidt uheldigt, kan man læse.  

Ps. Ved påfyldning af vand på anlægget, kan man osse komme til at pumpe luft med ind, hvis man ikke lige er opmærksom på det. 

S. Fabrin
S. Fabrin
7961 4400
Frank Chr. skrev den 24-02-2019 13:26:17

Nogen gange kan sikkerhedsventiler åbenbart under visse omstændigheder trække luft ind i anlægget, især hvis cirkulationspumpen er monteret lidt uheldigt, kan man læse.  

Kan du forklare nærmere, hvordan det kan ske?


fase
Annonce
katmus
katmus Trådstarter
282 2800

Ups... jeg tror jeg fyldte vand på for nogle mdr. siden. Det er nok sket der...


Katmus

Fænomenet er beskrevet i div. stokerforums. 

Tip.

En rigtig god metode til at få luften ud af vandet og dernæst systemet er:
1 - Opvarm anlægsvandet til 85-90 grader i 1 time.
2 - Stop fyret og lad anlægget falde i temperatur til 55-60 grader.
3 - Stop pumpen og vent 15-20 minutter.
4 - Udluft radiatorer, luftpotter, manuel skruer osv. fra neden af og op (ligegyldigt hvis det er et 1-plan hus).
5 - Genstart pumpe og fyr.

Gentag om nødvendigt punkt 2 til 5 efter 1 døgn.  

Mjølner
Mjølner
629 2000
Frank Chr. skrev den 24-02-2019 11:09:28

På med en automatudlufter.   

Du ved godt at automatudlufter kun virker hvis der er nok statisk tryk på anlægget? Hvis ikke suger man faktisk luft ind i anlægget igennem sådan en fætter.

Der er yderligere 2 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Lignende indlæg

  1. Nye varmerør installeret -hjælp til fejlsøgning!
    Fyr og opvarmning (50 svar)
  2. gulvvarme har forstyrret mit varmesystem
    Fyr og opvarmning (20 svar)
  3. Dårlig cirkulation - igen
    Fyr og opvarmning (28 svar)
  4. Problem med svag gulvvarme, er det den gamle ventil?
    Fyr og opvarmning (8 svar)
  5. luft i boligforenings radiator
    Lav-Hus (3 svar)
  6. lunken radiator i 1 rum ?
    Fyr og opvarmning (11 svar)
  7. Valg af radiatorer
    Lav-Hus (10 svar)
  8. Rislen i en-kreds varmesystem (6.sal)
    Fyr og opvarmning (14 svar)
  9. Radiator eller Luft-til-luft
    Fyr og opvarmning (3 svar)
  10. Ikke nok varme....
    Lav-Hus (18 svar)

Har du et spørgsmål eller vil du hjælpe de andre?

Tilmeld dig som bruger nu og få adgang til det hele - det er gratis!

Tilmeld dig her

Se også