Ledspot i Troldtex

Jeg ved godt det ikke er noget man selv må lave men jeg er meget forvirret over forskellige svar fra elektriker.

Jeg skal have sat led spot i vores indgang hver der er troldtex loft .

Jeg skal have disse monteret 

https://www.wattoo.dk/uni-install-indbygningsspot-gu10-230v-nordtronic

Strømmen skal tages bagfra i en loftdåse.

Den elektriker siger jeg skal bruge den ene type kabel og den anden siger den anden type kabel.

Hvem taler sandt ? ellers må man bruge begge typer ?

https://www.wattoo.dk/3g1-5-mm-installationskabel-pvc-50-meter-9909000144

https://www.harald-nyborg.dk/p2836/downlight-kabel-3x1-5-50-m

5 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Nordtronic forskriver dette til den spot du henviser til:  ( Husk følg fabrikantens anvisninger)

Installationskabel

I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, skal der anvendes kabler med en driftstemperatur på minimum 90°C og af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser.

https://www.wattoo.dk/3g1-5-mm-installationskabel-pvc-50-meter-9909000144
Driftstemperatur 70 grader.

https://www.harald-nyborg.dk/p2836/downlight-kabel-3x1-5-50-m
Driftstemperatur 90 grader.


Fede spots. Jeg har dem i hele huset. De er super nemme og hurtige at montere!

Du bruger bare dette kabel her. Det kan være lidt drilsk at af-isolere, men det overholder fint varmekravene på 90 grader:

https://www.harald-nyborg.dk/p2836/downlight-kabel-3x1-5-50-m



Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk

Jeg syntes bare det er underligt at bruge "ledning" til fast installation.

Er det også forbudt med det andet alt kabel hvis det er led pærer der bruges ?

Urup skrev den 13-02-2019 22:56:15

Jeg syntes bare det er underligt at bruge "ledning" til fast installation.

Er det også forbudt med det andet alt kabel hvis det er led pærer der bruges ?

 Det er helt normalt at bruge kabel med bløde ledere til spots. Så længe dimensionen på lederne opfylder kravene om minimum 1,5 kvt. Er det ikke underligt!

Producenten foreskriver varmebestandigt kabel til 90 grader, hvis kablet kan komme i berøring med selve spotten. Det kan være svært at undgå, når dåse og spot  “stoppes op i hullet i loftet”. 

Når du en dag sælger din bolig, vil elektrikeren til el-tjekket kaste sig frådende over dine spots (så mange installationer er fejlbehæftet, at man tror det er løgn!)

Jeg ville ikke selv gå på krompromis - men jeg er jo også bare elektriker!   


Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk

1000 tak for svar

 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Relaterede emner

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis