2.2 kw spindel

 Følg tråden
BsjBenny
BsjBenny
Indlæg: 9
Postnr: 3600
BsjBenny BsjBenny

Hej. Er der nogen der ved hvorfor min spindel med huanyng inverter skal hjælpes igang når jeg trykker på run

Mvh. Benny 

je_ns
je_ns
Indlæg: 5002
Postnr: 0000
je_ns je_ns

Måske du skal ændre indstillingerne i  inverteren..

Kender kun Danfoss vlt, her kan man indstille startmomentet..

Hellere eje, end at leje.
BsjBenny
BsjBenny
Indlæg: 9
Postnr: 3600
BsjBenny BsjBenny Trådstarter

Tak. nej det har jeg ikke prøvet. Der er 173 parametre jeg kan pille ved

je_ns
je_ns
Indlæg: 5002
Postnr: 0000
je_ns je_ns

Har du manualen, så må du kunne finde de rigtige indstillinger.

Normalt skal man jo ind og indstille motorstørrelse, rampe op og ned med videre.

Hellere eje, end at leje.
BsjBenny
BsjBenny
Indlæg: 9
Postnr: 3600
BsjBenny BsjBenny Trådstarter

Har pløjet den igennem. Men er ingen haj til det elektronik

je_ns
je_ns
Indlæg: 5002
Postnr: 0000
je_ns je_ns

Hvis du skriver den nøjagtige model på inverteren, og evt indsætter et link til manualen, er der måske hjælp at hente.

Jeg er på ingen måde skrap til elektronik, og måtte også kæmpe noget med min første Danfoss vlt, og her er manualen endda på Dansk 

Hellere eje, end at leje.
jthyge
jthyge
Indlæg: 418
Postnr: 8543
jthyge jthyge

Det er altid en god ide at starte med gendanne fabriksindstillingerne når man går igang med en frekvensomformer... 

Er de korrekte motorparametre indtastet?




je_ns
je_ns
Indlæg: 5002
Postnr: 0000
je_ns je_ns
jthyge skrev den 10-02-2019 19:52:44

Det er altid en god ide at starte med gendanne fabriksindstillingerne når man går igang med en frekvensomformer... 


Helt sikkert et rigtig godt råd, hvis man starter ud med en brugt, købte en brugt vlt fra noget industri, den opførte sig noget anderledes en forventet, men efter en gendannelse til fabriksindstilingerne, virkede tingene lige pludseligt meget bedre.

Hellere eje, end at leje.
BsjBenny
BsjBenny
Indlæg: 9
Postnr: 3600
BsjBenny BsjBenny Trådstarter

Har prøvet at gendanne 2 gange. 

Må prøve at finde de motor opsætninger i morgen. Har ikke tid til at pille mere idag. 

Foreløbig tak for hjælpen. Skriver lige om det lykkedes 

Søren O
Søren O
Indlæg: 2851
Postnr: 7000
Søren O Søren O

Hvad med din spindel, er den korrekt smurt? 

Dårlig smøring kræver større effekt.

Søren O
Johnny cnc
Johnny cnc
Indlæg: 204
Postnr: 5210
Johnny cnc Johnny cnc

Hej Benny

Jeg tror at din motorfrekvens er sat til standard 50 hz, men da det er en højfrekvensmotor

skal basisfrekvensen stilles til 400hz. Prøv det, så tror jeg den kører.

Det problem har intet med smøring at gøre. Den  type spindel er engangssmurt fra fabrikken og den kører normalt særdeles let.

Hilsen Johnny

Johnny cnc
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.