Lige et væsentligt tillæg.
I langt de fleste tilfælde er det klogt at gendanne fabriksindstillingen på frekvensomformere,
men i dette specifikke tilfælde er det uheldigt.
Jeg har lige gransket manualen og kan se at to væsentlige punkter,som er forkerte i fabriksindst.
PD 04 Base frequency: skal være 400 ( som jeg skrev i første indlæg) fabr.ind. er 50
PD 05 Max operating frequency : skal være 400 fabr.ind. er 50 (400hz=24000omdr/min)
PD 143 Motor pole number (antal poler) skal være 2 fabr.ind er 4
Disse tre parametre er altafgørende for at spindelmotoren kører som den skal.
En sidste væsentlig ting er motorbeskyttelsen, da frekvensomformeren jo også agerer motorværn.
PD 142 Rated motor current : skal være 8.5 (ampere)
Den får frekvensomformeren til at slå fra, hvis du belaster motoren med mere end 8.5 ampere.
Hvis du stiller disse parametre kører den med garanti.
God fornøjelse.
Hilsen Johnny