Problemet var at en ventil var ikke tilsluttet korrekt og så systemet sugede falsk kold luft fra loftet.
Så har den Genvex installatør nu tjekkede alle 3 udsugningsventiler og bypass'en, og har ikke fundet andre problemer end det. Så vi har besluttet at tabet på 4 grader er bare normalt for denne slags anlæg i vinteren. Jeg har tog nogle billeder og på de sidste af dem er tabet kun 2,5-3 grader fordi det er lige efter en bad, så det er varmere i badeværelset.
Systemet er ikke endnu indreguleret, så jeg håber at vinder lidt mere effektivitet når det er gjort.
Alligevel, jeg vil forsøge at efterisolere anlægget med 100mm a-batts og tilføj en varmeflade til systemet i efteråret. Jeg har 24 solpaneler på taget med el-overskud så måske en elvarmeflade er økonomisk fint nok, men jeg tinker at en vandvarmeflade vil være bedre for komforten som det vil blive så varme som gasfyret beslutte at varme vandet til og kraver ikke at betjene det ON/OFF fra betjeningspanelet. Gasfyret er relativt nyt og effektivt. Desværre en modulerende elvarmeflade er ikke muligt med ECO 180, som jeg fundet efter en snak med Genvex.
Og de bedste resultaterne, lige efter bad: