Hej.
Jeg har den seneste uge haft problemer med min varmepumpe.
Det er et to strengs system, med en enkelt gulvvarme shunt tilsluttet.
Omkring kl 18 hver aften stiger fremløbstemp dramatisk op til ca 60*, og retur 59*. Cirkulationspumpen kører på fuld speed (alpha2) men der kommer ingen varmt vand i nogen radiatorer. De er alle helt åbne.
Temp i varmtvandsbeholder stiger også til ca 60*. Det er som om alt varmen bliver sendt gennem varmtvandsbeholder da denne blir så varmt.
Buffertank er luftet ud, og det samme er alle radiatorer. Systemet virker fint om dagen, hvor fremløb er på de ca 40*.
Har prøvet at motionere trevejsventil som sigter mellem vv og centralvarme.
Vi er pt igang med at få lavet gulvarme i entre så kan let følge fremløb og returløbsslanger.
Kan cirkulationspumpen være deffekt, men hvorfor så kun om aftenen.
Systemet virkede iøvrigt upåklageligt igår aftes, (tirsdag) og jeg troede systemet var ok, men nu hertil aften (onsdag) er den hal igen.