Jeg har en wavin Midishunt med 6 kredse. Den ene kreds er med 16mm rør og de andre 22mm.
Umiddelbart har jeg periodiske problemer med kontraventilen idet jeg nogle gange oplever at shunten sender fremløbet direkte tilbage (over) i returren uden det har været omkring varmekredsene. Det er som om det er ved et bestemt position på min termostat at det bliver sådan (ca ved 4 - 4½ i indstilling på termostaten).
Kontraventilen burde jo sørger for det ikke, men det gode spørgsmål er så hvad der får kontraventilen til at åbne sig så fremløbet løber direkte over i returren?
Jeg har haft vvs montør hos mig her drøftede vi det med at have et enkelt 16mm kreds sammen med en række 22mm kredse - jeg lidt problemer med at holde varmen i rummet med 16mm selvom ingen af de andre kredse eks. er åbne.
Min trykdifferens er ældgammel (1980) - min vvs mand talte om, at det måske kunne være reguleringen af trykket der kunne være problemet med min 16mm kreds.
Vil blive rigtig glad om I vil knytte et par kommentarer til mit indlæg
Mvh Torben