Hejsa,
Jeg har fornyligt købt et hus, hvor der i tavlen er placeret et HPFI af mærket Nante,
hvilket jeg kan se Jem & Fix sælger til 159,-
Det virker nogenlunde, ment på den måde, at det kobler ud nogengange, hvis jeg laver en kortslutning imellem fase og beskyttelses-lederen på en vilkårlig stik-kontakt.
Andre gange kan jeg måle omkring de 230V imellem fase og beskyttelses-lederen på selv samme stik-kontakt og relæet kobler ikke ud. Det havde jeg forventet, hvis der var foretaget nulling, hvilket det ikke ser ud til i tavlen.
Det er nævnt i el-rapporten, at det ikke kobler ud, af den elektriker der har foretaget eftersynet, men det alligevel gør andre gange. Dog betragter jeg hans udsagn som gældende, da det helt selv kan fremprovokere en manglende udkobling. Eller .. Ikke fremprovokere det :)
Der findes så stik-kontakter, hvor jeg slet ikke kan få relæ'et til at koble ud.
Det er selvfølgelig dem, hvor ovnen, micro-ovnen og andet er tilsluttet, så familien får stød. Ikke kraftigt, men nok til. at det er ubehageligt.
Her måles konstant 230V imellem fase og beskyttelses-lederen.
Huset er renoveret i 2015 af sælger og hele den faste installation er foretaget der.
Dog vil sælger ikke ud med, hvem der har foretaget den faste el-installation, så den ryger til ejerskifte-forsikringen. Er det ikke en meget god indikation af, at selve HPFI relæet er små-defekt?
Måske også endnu en "Du får hvad du betaler for" - og lad være med at købe det billige el-skrammel fra Jem og Fix.