S. Fabrin skrev den 02-01-2019 10:47:12
Kan du se på din varmemåler hvor stort flow der er gennem systemet? Dette for at undersøge om snavssamleren ( nr. 9) er mere eller mindre stoppet. Hvis systemet har virket før ,og der ikke er foretaget ændringer, skal vi lige have undersøgt om flowet på primærsiden er OK. Du kan undersøge på din ECL 110 om den er indstillet til en fornuftig temperatur.
Hvilken værdi/enhed skal jeg kigge efter for at finde flow?
Jeg pillede lidt rundt i ECL'en henover julen og den stod som default til en fremløbstemperatur på 70 grader, hvilken jeg skiftede til 80 grader bare for shit and giggles. Det gjorde som forventet ikke nogen forskel, men det er i hvert fald ikke fordi den værdi er sat for lav, hvis det altså er den som er interessant?
Jeg har også sat returbegrænsning til 46 grader, hvilket er status quo for fjernvarmeværkets incitamentstarif.
Mvh.
Torkil