Manglende gennemløb i ældre radiator

Hej

Jeg har en ældre radiator der ikke vil blive varm.

Jeg har luftet den, motioneret pakdåsen. Afmonteret denne (se billede).

Mit spørgsmål er nu om der er andet jeg selv kan gøre?

Kan jeg f.eks. afmontere pladen i cirklen (billedet) mens der stadig er tændt for vandet?

Mvh

Rasmus

2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

At afmontere pladen med de fire skruer i cirklen vil jeg ikke anbefale. Den holder formentlig på den membran, som åbner og lukker for vandet gennem ventilen. Prøv at motionere membranen ved at påvirke den runde del, der er vist, hvor pakdåsen bliver skruet ind.


fase

Det hjalp faktisk at hamre svagt på pladen og med hovedet af et søm inde i det lille hul i midten.

Tak for rådet.