Dit problem med lysende LED pærer er krybestrøm.
Krybestrøm = Hvis LED lampe lyser selvom der er slukket på kontakten
Krybestrøm koster penge, da din elinstallation dermed ”forbruger” strøm, selv når kontakten er slukket!
Læs sidst herunder, hvordan du evt. kan modvirke dette.
Har man LED pærer som lyser svagt, selvom kontakten er slukket. Så har man højest sandsynligt krybestrøm i sin installation.
Krybestrøm er et meget normalt fænomen, specielt i ældre bygninger, men kan ligeså forekomme i nye installationer. Det udbedres bedst ved at lade en utoriseret elektriker lave bedre jordforbindelse i din installation. Men elektrikere kommer ikke gratis, og derfor kan det godt betale sig at bruge en støjkondensator i stedet.
Kondensatoren fungerer ved at den "sluger" den mængde krybestrøm som løber i kredsløbet op mod din LED lyskilde. Før var det pæren som fik denne strøm, men nu er det støjkondensatoren og LED pæren kan derfor slukkes 100%.
Dette er selvfølgelig kun en holdbar løsning, ved problemer med få slukningssteder Har du problemer med dine lyskilder i hele huset, bliver det nok alligevel billigere i længden, at kontakte sin lokale elektriker, da krybestrøm konstant forbruger en lille mængde strøm (typisk 6-12v med 50-100 mAh forbrug).
https://www.dkbelysning.dk/div-el-artikler/1299-stojkondensator-til-eliminering-af-krybestrom.html