El spørgsmål

Hej,

Her er et par spørgsmål som jeg håber at i har noget viden omkring :

1. Jeg har et 5G2,5 kabel trukket fra en 16A 3 faset grupper ud til et skur hvor kablet bliver fordelt til 1 x 16A 400V gruppe samt 2 x 10A lys grupper (i et separat tavle). Der er ikke nogen HPFI relæ her (der er kun en i hoved tavlen). Er dette tilladt ?

2. Er der nogen regler omkring udendørs dåse hvor dåser hvor højt over jord niveau de skal være ? 

3. Er der nogen regler der forhindrer at lave en loftsdåse i plade loft i et FUGA dåse med dæksel ? 

4. Jeg kan ikke helt blive klog på hvad reglerne er omkring spots i et badeværelse, hvor langt skal de være fra bruser og hvad er reglerne ellers på dette område ?

5. Er der nogen regler der forhindrer at have et 3 faset 16A gruppe hvor man trækker et 5G2,5 kabel og derefter fordeler faserne til forskellige ting i et forgrenings dåse ? jeg er udemærket godt klar over der er ulemper ved denne form MEN er det ulovligt ? I så fald det er ulovligt er det tilladt at at bruge et 5G2,5 kabel der går til forskellige grupper i tavlen og derefter igen fordeler ud i dåsen ? 

6. Er lidt forbundet til 5, jeg har fundet ud af at der er et stikkontakt hvor der bag den findes to forskellige grupper, er dette tilladt ? De er selfølgelig ikke forbundet med hvinanden men hvis en uvidende person forbinder de to fordi de måske mener de skal være samlet så får de en slem overraskelse. 

7. Igen lidt forbundet til 5 og 6, jeg har fundet et stikkontakt hvor der engang har sidet noget der krævede 16A 400V derfor er der et 5 leder kabel hvor den ene fase er forbudet til stikkontakten så stikkontakten er ok men er det lovligt at have et kabel bag et stikkontakt med 400V men kun bruge 230V, der er samlemuffer på de ledere der ikke er brugt ?

8. Er der nogen regler der forhindrer en at have en lysgruppe som har lys udenfor og indenfor eller en blanding af stikkontakter der er ude og inde ?

9. Vores opvaskemaskine er ikke forbundet med jord, er dette et krav ? Man får af og til stød når man arbejder med vand og opvaskemaskinen.

/donnib


 

Hej, Her er et par spørgsmål som jeg håber at i... Vis hele indlægget
28 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce

Det er ok med 1,5 mm2 og 13 A sikring.  


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik

Mange tak, en ting mere. Jeg lægger mærke til at fra den dåse hvor der kommer en 5G2,5 kabel (kablet sidder i et 16A gruppe) som derefter bliver fordelt til de 3 ting jeg nævnte ovenover så bliver der brugt 3G1,5 kabel, det er vel ikke tilladt ? Bør der ikke have været brugt 5G2,5 eller jeg ved ikke om der findes 3G2,5 kabel ?


 

Er det en 16A gruppe er 1,5 mm2 ikke nok. 

3 x 2,5 mm2 er et standard kabel, men måske ikke så meget brugt. 

Noget helt andet er at de nye let kabler faktisk ser ret tynde ud




Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
KimK skrev den 02-12-2018 19:47:41

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer, 521.6: 

Det tilladt at fremføre flere strømkredse (grupper) i samme rør eller kanalsystem, forudsat at alle ledere er isoleret for den højst forekomne nominelle spænding.
Tilladelsen gælder alle ledninger, herunder kabler, selv om det ikke direkte er nævnt i bestemmelsen.
Hvis fx et kabel med flere grupper føres ind i et apparat, eller samles, eller afgrenes i en dåse, skal apparatet eller dåsen forsynes med et advarselsskilt i henhold til afsnit 6, 462.3 dog ikke hvis der kun er tale om én strømkreds for fuld spænding, mens resten er ledninger for ekstra lav spænding, der ikke overstiger 50 V vekselspænding eller 65 V jævnspænding.

Der står intet om, at der må fremføres flere grupper i samme kabel. Der står, at flere grupper må fremføres i samme rør eller kanal, når isolationsniveauet er er beregnet for højeste spænding. Det forekommer mig, at Kim ikke har nogen uddannelse indenfor el-faget og derfor ikke er bekendt med termerne i faget. Jeg synes også det er noget slemt fusk, at man har flere grupper i samme kabel i en husinstallation. 


fase
ev elmand skrev den 03-12-2018 07:54:21

Er det en 16A gruppe er 1,5 mm2 ikke nok. 

3 x 2,5 mm2 er et standard kabel, men måske ikke så meget brugt. 

Noget helt andet er at de nye let kabler faktisk ser ret tynde ud

 3G2,5 er ikke helt standard, jeg kan kun finde det på nettet og selv der kun i meter mål og ikke i ruller. Du tænker at der måske er 3G2,5 der er brugt fordi de nye er ret tynde ?


 

Annonce

3x2,5 mm2 er standard, og du kan bare bestille 50 m., som er indholdet i en rulle. Problemet er nok at de firmaer, du køber hos, køber hjem i 500 m tromler.


fase
S. Fabrin skrev den 03-12-2018 08:49:50

3x2,5 mm2 er standard, og du kan bare bestille 50 m., som er indholdet i en rulle. Problemet er nok at de firmaer, du køber hos, køber hjem i 500 m tromler.

 Ja det har du nok ret i. Det er langt billigere at bruge et 5G2,5 kabel, er der nogen der forhindre en at gøre dette og efterlade de andre ledere ubrugte ?


 

Det er noget fusk, køb nu det kabel du skal bruge.


fase

Du kan fint bruge 5x2,5 og bare benytte de ledere du har brug for.

Dette er helt normalt og absolut hverken ulovligt eller fusk.

3x2,5 mm2 til 10 kr. pr. meter https://www.vivaenergi.dk/solcelle-webshop/El-kabel_NYM-J_3x2-5_mm2_pr-_meter 