Hvad gør denne knap på vores gasfyr? Valliant vc dk 180 E H

Hej

Vi har købt et hus fra 1994, hvor der er installeret en Valliant VC DK 180 E H gasfyr.

Jeg oplever at temperaturen i huset falder voldsomt når der blæser og er koldt udenfor, og selv om radiatorene i hele huset står på fuld styrke, så bliver de aldrig rigtigt varme. De er kun svagt lunkne. Vi har brændende varmt vand i hanen, men ikke i radiatorene.
Jeg har så opdaget en knap i gasfyret som jeg har slået fra "normaldrift" over til "måleopretation" (hvis google translate oversætter korrekt). Når gasfyret står med indstillingen "måleoperation" så virker pludselig alle radiatorene igen, og der bliver varmt og dejligt at bo i huset.

Er der nogen der ved hvad denne knap er til, og kan der ske noget ved at jeg har den i denne indstilling? Har vedhæftet nogle billeder. 

P.S. Målevinduet for fremløbstemperaturen er gået i stykker, derfor står denne på 0.

Redigeret: Jeg antager at når den er trykket ind i toppen, hvor "0" ikke er synligt, så er den i "måleoperations" indstilling, og når den er trykket ned i bunden, hvor man kan se "0" på toppen af knappen, så er den i "normaldrift" (se skitse). Dog kan jeg godt komme i tvivl om det er sådan man skal læse instruktionen.


Hej Vi har købt et hus fra 1994, hvor der er... Vis hele indlægget
22 svar
 Følg tråden
Der er 20 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce

Det var fint med en tilbagemelding, så det kan blive afgjort, hvad der er op og ned i sagen. Du skal nu have fat på en service montør eller have et nyt fyr.


fase
Norskeren skrev den 03-12-2018 09:21:05

Update til dem der er interesseret:

Jeg har lige snakket med Valliant Danmark. Og de siger at knappen skal stå trykket ind i bunden, hvor O viser, for at være i normaldrift.

Hvis radiatorene ikke virker når den står i denne position, så er det fordi printkortet er defekt.

Den må IKKE stå i længere tid i positionen for målerdrift, da dette, i følge Valliant Danmark, ødelægger hele anlægget. Dog er det, som flere skriver her inde, indstillingen den skal stå ved, når de under service, laver røggasmålinger.

Så det ser ud til at jeg skal have fat i et nyt print, eller et nyt gasfyr.

 Update:

Nyt printkort koster 1100,- ekskl. moms. Service montøren tilbyder nyt printkort inkl. montage, moms og service på hele anlægget for 2700,-

Dog vurderer vi om vi bare skal købe nyt gasfyr, da dette alligevel er 25 år gammelt, og larmer så meget, at vi ikke kan have døren til bryggers åbent mens vi er på køkkenet.

Nyt anlæg koster vel en 30-40.000 inkl. montage, og så er der noget energibesparelsestilskud, håndværkerfradrag samt den energibesparelse der er i at skifte et 25 år gammelt anlæg ud til et mere økonomisk kørende.

Jeg afslutter tråden nu, da jeg har fået løst det problem jeg havde.
I skal alle sammen have tak for jeres bidrag og hjælp.

Vh

Norskeren

 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis