Der er flere forhold der gør at der er himmelvid forskel.
Automatsikringer i boliger er normalt på 10 - 13 eller 16 A. De har en udløse kurve der siger at ved overbelastning på 1,5 x mærkestrøm skal de udløse inden 1 time.
Så hvis du for eksempel har en 0,75 kw 1,5 A motor der skal beskyttes så nytter det jo ikke at der kan komme til at gå 15 A i en time. Motoren kan kun trække ca. 5 gange 1,5 A selv om den er helt fastbremset. Så overhovedet ingen beskyttelse af motor.
Desuden har et motorværn integral udløsning. Det betyder at den udløser ved en lavere strøm hvis den kun får 2 faser.
Og så kan motor værn indstilles præcis til motorstørrelse.
En skovl og en greb ligner jo også hinanden, men du bliver træt af at læsse grus på trailer med en greb