Telestat der ikke sidder fast eller er helt taget af kan ikke fungere. Hvis den er løs vil stiften i ventilen komme for langt op og give for meget varme. Så det er hel afgørende at alle telestater er monteret korrekt.
Der er en mulighed for at det fra begyndelsen er monteret forkert. Forstået på den måde at termostat i stue måske styrer gulv i bad f.eks. Det vil gøre at det lever sit eget liv.
Det kan være termostater der er ombyttet eller det kan være skilte på kredse der er forkert.
Hurtig respons ( få minutter ) Du kan sætte 3 termostater på meget lav temperatur, og den sidste på høj f.eks. 30 grader. Så kigger du på styringens små lamper og kan se hvilken der kalder på varme. Så kan du enten følge ledning til telestat ELLER du kan vente 10 minutter og se hvilken telestat der åbner. Skriv ned for eksempel ( Badtermostat = kreds 2 på styring = telestat 2 ) Det gentager du for alle kredse Kun 1 termostat skal kalde på varme. Husk disciplin tjek også nr. 4 selv om det burde være åbenlys når de andre er tjekket. Finder du nogen der ikke svarer til opmærkning på kredse bærer du termostat ind i rigtige rum, og laver en ny skema.
Flere dages respons. Når du nu er helt sikker på at termostater er i de rum du har skrevet ned på skema, Gør du modsat. ( for ikke at fryse 1/2 ihjel) Sæt 3 rum på normal temperatur og 1 rum på meget lav. Der vil så være en telestat der ikke åbner for varmen overhovedet, og i løbet af en dags tid vil et rum være kold. Så tager vi samme eksempel: du har skruet ned for termostat i bad telestat 2 lukker men det er køkken der bliver kold. Så skal den telestat som i dit skema hedder køkken flyttes over på den kreds.
Det er set før, og jeg hjalp en mand ved at udrede det. Men her var der 7-8 kredse så jeg måtte på besøg et lille smut hver anden dag.