For mange hvidevarer på samme sikringsgruppe

Hej,

Jeg har købt et nyrenoveret hus, hvor der er det problem i køkkenet, at hvis både ovn og opvaskemaskine er startet, så slår sikringen fra (13A). På samme sikringsgruppe kører kogeplade, ovn, mikroovn, opvaskemaskine og køl/frys - i sig selv meget - og både opvaskemaskine og ovn bruger formentlig samlet mere end en 13A gruppe kan trække  uanset. Ikke ret smart lavet - men intet nævnt i elrapporten (muligvis ikke noget man tester for).

Mit spørgsmål er, om noget af jer ved om det er ulovligt - og om jeg i givet fald kan bruge ejerskifteforsikringen til noget?

Tak for evt. svar.

Mvh
Nicolaj

1 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Det er ikke normalt at køl/frys og mikroovn er på samme gruppe som de tunge forbrugere. Og så er det mest almindeligt med 16 A sikringer til det. 

Jeg vil næsten tro at det er hjemmegjort installation. 

Men mon ikke det er for lidt til ejerskifte forsikring hvis der er selvrisiko der. Få elektriker til at lave det om, det kan ikke være så indviklet.


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis