henrikhansen1 skrev den 03-11-2018 20:45:08
Tak for svar
Som det fremgår af plantegningen, så er partiet nederst til venstre i billedet omkring 12 meter før der kommer en indvendig afstivende væg.
Kan man lave noget støttende oppe på loftet eventuelt?
Jeg har ikke planer om at opføre en ekstra væg her, men omvendt må jeg jo også forholde mig til at huset har stået siden 1965 uden problemer med de 12 meter uden indvendig stabilisering.
Det er ikke helt som du tænker at en stabiliserende væg virker. Du skal betragte hele dit tag som et samlet stort stift legeme. Når vinden rusker i huset prøver den vandrette last at :
1. Skubbe til ydervæggene
2.Skubbe til taget
3. løfte taget - afhængigt at taghældningen
nr 3 tages der som regel hånd om ved at spær forankres til de under liggende konstruktioner med trækbånd ol.
nr 1 forhindres fordi facaden kan aflevere halvdelen af vindbelastningen til fundamentet direkte og den anden halvdel i oversiden - dvs det faste taglegeme.
Taget påvirkes derfor af 1+2 og de tværgående vægge vil derfor være fastgjort til tagkonstruktionen og forhindre den i at forskubbe sig. De tværgående vægge skal ikke gå fra facade til facade, det vigtige er at de har en "vis" udstrækning og løber parallelt med spærrene. Nu sker der jo nok ikke det at taget blæser væk hvis du fjerner en stabiliserende væg, men du belaster dine loftskiver betragteligt mere idet de skal flytte lasterne længere - det betyder at der kommer større belastninger i tagskiven, som du risikere vil vise sig ved revner i dine lofter. Du påvirker pludselig også de tilbagestående murfelter med endnu mere belastning, og også de vil lave revnedannelse hvis denne last bliver for stor.
Så ja, huset har stået i 50år men hvis du ændre husets balancegang er du nødt til at tage disse forhold med i regning. Du kan derfor ikke helt ukritisk gå til opgaven med tanke om, at kun de yderste vægge er bærende. Det er korrekt at kun de yderste vægge "bære" taget, men det globale statiske system består af mere end det.