Loft til kip med spots og dampspærre

Hej Alle,

Jeg er i gang med at bygge en tilbygning og vil høre om nogen kan hjælp med nogle professional råd. Vi vil gerne installere spots i vores loft til kip men udfording er at vi skal ikke laver huller i dampspærret.

Jeg overvej at sette 45x45mm reglar op og måske 25x100mm forskalning og 15mm fibergips men er lidt usikker på hvordan men laver plads til spots?

Det giver kun 60mm til spots og 25mm til dampspærren som anbefalt af byg-erfa.

Pga det er loft til kip kan jeg ikke installer en safebox.

Har i nogen andet god ideer?

På forhånd tak!

5 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Har du i det hele taget overvejet om det er smart med spots, når du har loft til kip. De vil jo sidde i det skrå loft og kan ( afhængig af hældning på taget ) ikke komme til at lyse ned på gulvet under. De kipbare har jo en begrænset vinkel de kan kippes til. 

Man kunne overveje LED bånd eller andet.

Når det er sagt kan du sagtens have dampspærre bag de 45 mm. Så har du 60 mm til dampspærre. Kravet er blot at dampspærre maksimalt kommer til at sidde 1/3 fra den varme side inde i isoleringen . Og så kan dampspærre godt tåle at " skubbes lidt til " hvis du samtidig med opsætning af forskalling planlægger spot placering.  

Du skal jo også regne loft tykkelsen med. Så har du 15 mm fibergips,  så skal du jo have 15 mm mere på i beregning. Der er masser af spots inden for 75 mm i indbygningshøjde.


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik

Hej Erik,

Tak for svar! Ja vi har overvejet andet lys men vil gerne brug spots. Tag er kun 25 grader så spots er ikke nogle problem det mange kan dreje til 30 grader.

Der skal være 25mm mellem spot og dampspærre ifl. af byg-erfa anvesning, så det er kun 60mm.

Men vil bare høre hvis nogen kendt nogle smart løsning!

Tak!


Langt de fleste spots har en indbygningshøjde på ca 63 mm.

Dampspærren kan sagtens trykkes de få mm op uden problemer.



Mvh. Christian M
 

Så sætter du et lille stykke 55-60 mm fermacel eller forskalling på kant - i klemme ude over forskalling ved begge sider af spots, til at hæve dampspærre på det sted. Så du lige får de ekstra milimeter der mangler.

Eller din 45 x45 kan erstattes af en 95 forskalling på kant. MEN så skal du til at regne nøje efter på dampspærre i henhold til 1/3


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik

Hi Erik,

Tak for svaret!

God idea med Fermacel plader!