Vådrumsmembran bag væghængt toilet

Jeg er ved at få lavet nyt badeværelse og har i den forbindelse monteret stativet til et væghængt toilet. Så vidt jeg har læst skal vådrumsmembranen også være bag den væg der skal skjule stativet. Mureren har dog stoppet membranen der hvor væggen skal placeres, og siger at membranen bare skal føres op når væggen er bygget. Min bekymring går nu på om det er korrekt, hvad hvis cisternen eller gulvslangerne der også kommer op der er utætte? Hvis det er ligemeget, kan man så overhovedet tætne ordentlig når væggen er sat op? De 2 membraner vil jo ikke være ubrudt. I praksis er det måske ligemeget men hvis huset skal sælges er manglende membran vel en K3er?

Jeg er ved at få lavet nyt badeværelse og har i... Vis hele indlægget
11 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Bygningskonstruktør skrev den 24-07-2020 12:02:43

Hej.
Kort svar: Nej

 Så det er rigtigt forstået at den cisternen kan indbygges i en skelletvæg med vådrumsmembran ude på væggen og gulvet men ikke inde i væggen? Det er en Geberit Duofix 112cm og der står bare i manualen at den skal installeres iht gældende bygningsreglement