askholme skrev den 07-10-2018 15:53:06
13A kræver også 1,5mm2. Hvis du har lavet en 16A installation med 1,5mm2 kabel kan du godt få problemer, den slags kræver 2,5mm2
Men ja mange forlængerledninger er lavet med 0,75 men det er heller ikke altid smart hvis man sætter noget tilpas kraftig på dem i lang tid af gangen
Ok, tak - det er nu bare en alm. 10 A installation. Jeg skal bruge stikdåsen under mit skrivebord og langt de fleste udtag er til små adaptere, mobil-ladere mv. De skriver at selve stikdåsen i sig selv er 16A/250V, men der burde jeg nu ikke komme op. Måske en skærm + pc er det største strømforbrugere, resten er små ladere osv... Det er fint at jeg kan bruge mit kabel, så er jeg sikret...
ev elmand skrev den 07-10-2018 18:06:13
Lige for at præcisere 1,5 mm2 FAST installation eller 0,75 mm2 bevægelig ledning => 13A sikr
2,5 mm2 fastinstallation eller 1,5 mm2 bevægelig => 16 A sikringer.
Super, tusind tak! Men så passer det jo rigtigt fint med 16A/250 V stikdåse og 1,5 mm2 bevægelig kabel, også til 16A. Selve installationen er vist 10 A, men det betyder jo bare at sikringen ryger først, det burde være ok, i mine øjne...
Så kan man spørge sig selv om hvorfor der altid er større krav til fast installation ?? Det bunder i at man regner den bevægelige for at ligge mere frit, så varmeafledning er bedre. Et fast kabel kommer jo let til at sidde i en rille i væggen, eller på et stykke gemt i isolering. Derfor skal de være et nummer tykkere.
Super, tusind tak for forklaringen også :-)