ev elmand skrev den 27-09-2018 11:33:41
Har du trykekspansion til fastbrændsel ? ? Det troede jeg var no go.
Hvis kedlen er godkendt til lukket expansion må man gerne. Det kræver så der er en spiral i vandkammeret, der er sluttet til husets koldtvandsforsyning med en termisk ventil i mellem der lukker op for vandet ved 95 grader. Der skal naturligvis også være en overtryksventil nede ved kedlens afgang der åbner ved 2,5 bar. Det giver sammen med kedlens termostat tre sikkerhedsforanstaltninger mod overkogning som der kræves på en fastbrændselskedel.
dooit skrev den 27-09-2018 10:48:32
Hej,
Min 100L trykekspansion, til fastbrændsel, bliver i løbet af en uges tid fyldt helt op med vand og anlæget taber jo så trykket. Der kommer ingen vand ud af luftventilen ved aktivering. Det er altså ikke ikke membranen der er utæt men selve luftventilen, går jeg ud fra.
Jeg har skiftet den løse ventil uden resultat. Så problemet løses med påfyldning af luft en gang om ugen.
Er det normalt at de går i stykker på denne måde?
Ja membranen kan godt være utæt i gummiet omkring ventilen uden luften trænger ud i vandet.
Hvis det er ventilkeglen der er utæt kan det jo nemt afsløres med en spytklat placeret over keglen.
Man kan ikke engang få en ny membran til expansionsbeholdere mere så du må nok bide det sure æble og købe en ny hvis det viser sig der er dårligt gummi i den gamle.