Hej Alle,

Jeg har et gasfyr Vaillant EcoTech classic ca. 10 år gammelt. Det har altid kørt stabilt, men nu er det begyndt at tabe vandtryk. Jeg har tidligere måttet fylde vand på ca. 1-2 gange om året, men den sidste uge har jeg fyldt på hver 3 dag (tab af mere end 1 bar). Ekspansionsbeholderen er tjekket; den lyder fint når man banker på den, og da jeg tog trykket af anlægget havde den ikke mistet tryk.

Begge overtryksventiler er knastørre. Men noget jeg har observeret er, at da jeg tog slangen som fører kondensvand væk drypper den konstant med vand. Mest når fyret varmer, men også langsomt, når det ikke gør. Det er eneste mulige læk efter hvad jeg kan vurdere, men kan det passe og hvor meget kondensvand skal der dannes naturligt? (den har dryppet en mindre balje fuld i løbet af en weekend)

Her er lidt billeder:

Nogle gode råd?


 

Hej Alle, Jeg har et gasfyr Vaillant EcoTech... Vis hele indlægget
11 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce

Tak for alle svar, så er veksleren skiftet og systemet har været tæt over weekenden, så det ser ud til at diagnosen var helt korrekt.


 