OK, Når du har et 5 leder kabel med, lad os sige et kvadrat på 2,5 mm2, og en sikring i gruppetavlen på 10A, ville jeg skifte denne ud med en 16A sikring. Det medfører, at du måske skal have andre bundskruer i. Det kan medføre, at du lige skal have elektrikeren til at skifte dem ud.
I din garage har du nu en tavle med følgende bestykning: 1 stk. 4 polet HPFI relæ, 1 stk. 4 polet gruppeafbryder og 1 stk. 2 polet gruppeafbryder.
Dit 5 leder kabel forbinder du til tilgangen på HPFI relæet med de 3 faser og nul. Den gulgrønne afslutter du i en klemme til jordforbindelser (det findes til DIN skinne forbindelse).
Fra afgangen af HPFI relæet forbinder du de 3 faser og nul til indgangen på din 4 polede gruppeafbryder. Afgangen har du styr på?
Desuden forbinder du din 2 polede gruppeafbryder fra afgangen af HPFI relæet med en af faserne og nul. Afgangen har du styr på?
Jordforbindelserne fra dine afgange tilslutter du til den jordklemme, du afsluttede jordledningen fra dit tilgangskabel i.
Når du ændrer/får ændret dine bundskruer i gruppeafbryderen til 16A, får du samtidig ændret tilgangen til den gruppeafbryder, der forsyner garagen, så tilgangen tages før HPFI relæet i din gruppetavle. Det skal gøres for, at du ikke skal have 2 HPFI relæer i serie.
Gruppeafbryderen skal mærkes: IKKE HPFI BESKYTTET.
Hvis beskrivelsen ikke er fyldesgørende, skriver du bare igen.