Kabel til montering af 230 V røgalarm

Jeg skal have monteret Siemens 230V røgalarmer, https://www.lavprisvvs.dk/El-artikler-Roegalarmer--Siemens-roegalarm-230V-i-hvid-1000090078.html?gclid=Cj0KCQjwv-DaBRCcARIsAI9sba9JM-PpOUISZWSE5oV5cDcdr3iUyu4Tz3lo0YaI52u2UIC-osQr7WYaAp3WEALw_wcB

De er i serieforbindelse via kabel. Dvs at jeg skal bruge et 3- ledet kabel, gerne så tyndt som muligt og gerne hvidt, da de skal trækkes synligt. Jeg har kigget på alm 3-Ledet lampeledning men så bliver det lidt noget fusk, da jeg skal bruge den grøn/gule som signalleder.

Er der noget kabel der er egnet til det brug?

Jeg foretrækker en kablet forbindelse fremfor en trådløs, da jeg stoler mere på kabel end på radio.

Vh

Søren

9 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Jeg har selv brugt en 5 leder til det samme for netop ikke at bruge jordledningen til noget andet. Hos jemogfix/Harald Nyborg er En  50 m rulle ofte på tilbud

Nu ved jeg ikke hvor meget strøm de der alarmer trækker men hvis du kan klare dig med 0,75m2 så er det her 8mm https://www.wattoo.dk/plastkabel-pkaj-h05vv-f-5g0-75-mm-pr-meter-9909000163

ellers er der det her stive kabel også i 8 mm https://www.wattoo.dk/5g1-5-mm-proff-installationskabel-halogenfri-50-meter-9909000151


Ask

De æder ikke ret meget strøm, de kan drives af et 9 volt batteri. Men det bliver nok læsningen fra wattoo. Med de tynde installationskabler.


Annonce

Røgalarmerne tilsluttes 230 V, og installationen er fast installation, hvor mindste kvadrat er 1,5 mm2, så du skal vælge min. 4X1,5 mm2. 9V batteriet er kun et backup batteri. 


fase
S. Fabrin skrev den 27-07-2018 10:49:45

Røgalarmerne tilsluttes 230 V, og installationen er fast installation, hvor mindste kvadrat er 1,5 mm2, så du skal vælge min. 4X1,5 mm2. 9V batteriet er kun et backup batteri. 

 Er med på at batteriet kun er til backup. Men hvis den kan drives af et 9 volt batteri i backup tilstand så kan den ikke æde ret mange ampere. 

Men der ender også med installationkabel.

uhrskov skrev den 27-07-2018 11:00:07

 Er med på at batteriet kun er til backup. Men hvis den kan drives af et 9 volt batteri i backup tilstand så kan den ikke æde ret mange ampere. 

Men der ender også med installationkabel.

 

Det Fabrin henviser til er at hvis det er fast installation (det viste jeg ikke lige at det var) så må du ikke bruge mindre end 1,5mm2 uanset hvor meget effekt der trækkes på kablet.

Wattoo sælger iøvrigt samme kabel i metermål, https://www.wattoo.dk/5g1-5-mm-prof...9909000148 (prisen er dog 3x højere per meter, så det kommer meget an på hvor meget du skal bruge) 


Ask

Jep det er forstået. Det bliver med installationkabel som reglerne foreskriver. 