Cosmic skrev den 26-05-2018 00:40:24
Den slår fra inden der er koblet nogen grupper til så problemet ligger ikke inde i installationen spørgsmål er mere om der er lavet en nulling i fra mit måler skak til gruppe tavlen enden i den rød eller sorte ledning jeg har prøvet at afmontere den sorte også montere jord uden held.
Når alle grupper er koblet fra, er der ingen forbindelse til installationen. Altså kan der ikke løbe nogen strøm gennem HFI relæet. Da HFI relæet måler summen af strømme og reagerer på en forskel på ind- og udgående strøm på højst 30 mA., må der være en fejl i HFI relæet. Der er nævnt, at udkoblingen først forekommer efter flere sekunder, hvilket er en alt for lang udkoblingstid.
Skulle installationen have jording udført som nulling, må dette ikke kombineres med egen jordelektrode på grund af såkaldte vagabonderende jordstrømme, som kan medføre jordstrøm til elektroden, som ikke kommer fra fejlstrøm i installationen. Så jeg håber ikke, at der er både nulling og jordelektrode. Jeg mangler i øvrigt svar på, hvordan overgangsmodstanden på jordelektroden er målt til 50 Ohm.
Det er vel ikke fordi N og PE har forbindelse på afgangssiden af fejlstrømsrelæet?
PE er ikke forbundet til HFI relæet, så hvis der er forbindelse mellem PE og nul, kan det kun forekomme, hvis der både nulling og egen jordelektrode.
Hvis der er nulling, skal der fra klemmerne, der samler jordledningerne fra installationen, være en jordledning til nulledningen i forsyningskablet.