Tasso 20 ms oliefyr

Hej alle i kloge mennesker.
Er der et eller flere klogt mennesker herinde der kan fortælle mig hvordan jeg slår mit oliefyr over til "sommertid" ? så det ikke står og bruger energi på at lave varme til huset men kun det varme vand.

Det er et Tasso 20 ms

4 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Hvis der er afspærringsventiler (ved fyret) på radiatorkredsen er det blot at lukke for den(m). Hvis der ingen afspærringsventiler er, så skru helt ned for alle termostatventiler. Det duer sikkert ikke at slukke for cirkulationspumpen, da den sikkert også sørger for cirkulation til varmtvandsbeholderen.

En anden mulighed er at etablere elopvarmning af det varme brugsvand i sommerperioden. Her vil en kombi varmtvandsbeholder være velegnet.


Søren O

Hvis det er en udgave med brugsvandsprioritering så brug sommer vinteromskifteren.

Sluk i øvrigt for det hele den tid der ikke er behov for varmt vand.

Hvis det er en simplere model, sluk for det hele når der ikke er brug for varme/ varmt vand.

Lad være med at bruge brugsvandscirkulation.

EL opvarmning af vand er det dyreste man kan gøre.



Jesper

Hvis der kun er tale om opvarmning af brugsvand, er elopvarmning normalt billigere end opvarmning med traditionel oliekedel. En oliekedel der hele tiden er varm, har et varmetab til omgivelserne, som ikke gavner nogen i sommerperioden.


Søren O

Hej Søren

Kedel med konstant kedeltemperatur er selvfølgelig i en hver henseende uøkonomisk.

Det skal undgås under alle omstændigheder.

 Ved varierende kedeltemperatur som det bør være på alle kedler til villaer m.v. spares så meget tomgangstab i forhold til konstant kedeltemperatur at EL opvarmning af vand er en rigtig dyr løsning.

Stort set alle gaskedler, varmepumper og mange oliekedler og fastbrændselskedler fungerer med variabel "kedeltemperatur" SHUNTFRIT!!

Selv om oliefyring er under afvikling er det det rigtigste at ændre systemet til variabel kedeltemperatur hvis man har et oliefyr, også selv om det drejer sig om en stålkedel.

I flg en rapport fra 1977 er afbrudt drift det mest økonomiske, selv om farikanterne af de dårligste kedler har frarådet dette. Da Tassokedlerne blev markedsført var et af argumenterne at disse kedler ikke behøvede konstant kedeltemperatur, men kunne slukkes en del af døgnet og fungere ved lav temperatur i øvrigt.


Jesper
 Følg tråden