HPFI relæ slår fra Henrik72p 52 6800 21-04-2018 09:52 HejMit HPFI-relæ slår fra når den skal "trække" nogle A. Jeg har et mindre hobbyværksted med nogle gamle maskiner. Jeg kan uden problemer starte og bruge maskiner, varmeblæsere under ca. 3 KW. Men starter jeg noget over 3 kW slår relæet fra!! Nogle gode bud?Venlig hilsenHenrik 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26894 7480 21-04-2018 10:01 Der kan være overgang på disse maskiner.Men er det ikke tilfældet, kan det ligge i defekt HPFI relæ. Hvis der er lidt dårlig forbindelse i en af polerne, kan den større belastning forårsage at det slår fra. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
karl smart 2125 2600/2700 21-04-2018 10:50 Du er sikre på at det er et HPFI som kobler ud og ikke en automatsikring.......Hvis det er HPFI som kobler så må der være overgang i stort set alle dine maskiner osv og når den samlede overgang når op på 30mA så kobler relæet , det er ikke umuligt men noget usansynligt...................... Mvh S.H.Hvorfor udsætte noget til i morgen , hvis man kan få andre til at lave det idag............