HPFI relæ slår fra

Hej

Mit HPFI-relæ slår fra når den skal "trække" nogle A. Jeg har et mindre hobbyværksted med nogle gamle maskiner. Jeg kan uden problemer starte og bruge maskiner, varmeblæsere under ca. 3 KW. Men starter jeg noget over 3 kW  slår relæet fra!! 

Nogle gode bud?

Venlig hilsen

Henrik

2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Der kan være overgang på disse maskiner.

Men er det ikke tilfældet, kan det ligge i defekt HPFI relæ. Hvis der er lidt dårlig forbindelse i en af polerne, kan den større belastning forårsage at det slår fra.


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik

Du er sikre på at det er et HPFI som kobler ud og ikke en automatsikring.......

Hvis det er HPFI som kobler så må der være overgang i stort set alle dine maskiner osv og når den samlede overgang når op på 30mA  så kobler relæet , det er ikke umuligt men noget usansynligt......................


Mvh S.H.
Hvorfor udsætte noget til i morgen , hvis man kan få andre til at lave det idag............