28mm pex

Så er jeg på banen igen 😀

I forbindelse med, at jeg er ved af fjerne alle mine radiatorer samt alle mine skjulte rør under gulvet, kan jeg se at der engang er blevet lavet en ændring under gulvet.

Mine rør er alt fra 1/2' til 11/4' under gulvet, men jeg kan se at der er sat en 28mm fødeslange på fra kælderen og ind. Slangen er for kort til mine nye planer, så den skal skiftes. Men behøver det virkelig være en 28mm? Eller kan jeg gå ned i dimension? Kan nemlig kun finde steder hvor jeg kan købe det  i 50 meters ruller og jeg skal bruge 10 😉 Huset 100m², to plan og planen er gulvvarme i underetagen, og der er 4 radiatorer ovenpå. 

Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Og jeg har et luft-til-vand anlæg der er 2 år gammelt 😉

Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.

Hos

https://www.vvs-eksperten.dk/ror-og-fittings-pex-fittings-32mm-pex-til-varme-anbrud-087218032?gclid=Cj0KCQjw4_zVBRDVARIsAFNI9eBS_444vSYrwja3_rphiv6LCZEdVQpiL24O_htqc_-2SMUD30oNK-QaAkh2EALw_wcB

Fås pexrør i metermål.


Dan

"Australian beer is like making love in a canoo - it is fucking close to water"