Stikledning fejl

Hej

Jeg ved ikke om overskriften rammer emnet!

Men jeg døjer lidt med forsyningen til huset, jeg kan måle 230 v mellem fase og Nul på alle faser, men når jeg måler mellem faserne altså 400 V mangler jeg en fase, hvad kan denne fejl skyldes? 

Håber der nogen der kan hjælpe :) 

Vh Martin


Martin O
4 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Har du 3 faser lagt ind , mange har kun 2 , et levn fra gammel tid


   elektriker fra jævnstrømmens tid

Kan du også måle 230 v mellem faserne når der er belastning på?

Noget tyder på er dårlig forbindelse til den ene fase. Jeg var selv ude for det engang, hvor svejseværket fik afbrudt for strømmen i den ene fase. Det viste sig at være skruerne som spænder kablet fast inde i "gravstenen" ved vejen, der var løse.


Søren O

Hvis du plejer at have 3 faser ind, kan det jo skyldes en sprungen "mastesikring"


Vi prøver igen, i morgen --

Du mangler en fase. Men er der så apparater der ikke virker ? ? F.eks, kun den ene halvdel af el-komfuret. 

Det kan være løs forbindelse eller sprunget sikring ude i kabelskabet. Under alle omstændigheder er det elektriker / elforsyningen der skal tage sig af det. 