Bosch ZSB 16-1 A 23 laver dunk lyd og går i EA fejl

Hej,

Jeg har et gasfyr af mærket Bosch ZSB 16-1 A 23 som laver dunk lyd og går i EA fejl. Har i en anelse om hvad det skyldes ?

/Strib

Hej, Jeg har et gasfyr af mærket Bosch ZSB 16-1 A... Vis hele indlægget
12 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce

Hej /Strib

Lidt sent.

Har lige d.d. haft præcis samme fejl og symptomer i præcis samme fyr. 7 år gammelt.

Det dunk du hørte var uforbrændt gas der eksploderede og skød røret af. Bum!

På et tidspunkt kunne du - heldigvis-  ikke starte det mere. Fejl EA flammefejl.

Jeg fandt ud af at bundpladen var flækket ca 5-8 mm på brænderen fig. 54 http://bosch-dk.boschtt-documents.c...642826.pdf

Man må IKKE rode med det selv. Håber du fik løst problemet med at prikke een af de 3 (kloge) servicemænd pænt på skuldrene og bedt dem tjekke.

Selv tror jeg det er en loddefejl fra BOSCH, da det er et meget, meget hårdt stål-matriale der bestemt sådan ikke bare lige kan gå fra hinanden!

Jeg har ikke kunne finde nogen tilbagekaldelser/udmeldinger fra BOSCH selvom det klart må være rimeligt farligt, da flammen jo så delvist har sprunget ukontrolleret rundt uden for brænderen herhjemme i 7 år  

Nogen herinde der har hørt/læst noget fra BOSCH ???

Og sådan en lille brænder koster, i mit tilfælde, 1665.30 kr + Moms

Lad os venligst herinde høre fra dig hvordan din opgave blev løst.