Skæve støttespær

Vi er ved at få renoveret vores hus med nyt tag. Vi har omkring 150 cm mellem vores nuværende spær. Huset er fra 1900, dvs. De nuværende spær er runde. Tagfirmaet har nu monteret tag, men alle spær har hældning til forskellige sider, inkl. Støttespær som er lagt ind. Er det normalt? Jeg mener det ikke, hvis der er nogen tømrer herinde som kan svare på om det er normalt. Resultatet er at taget ser nogenlunde lige ud. Men er bange for om det kan bære taget når de ligger som de gør. De har ikke lavet en ny rem til montering af mellemspær, de er skruet med vinkler fast ned i en enkelt sten. 

3 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Hvad lå der på taget, og hvad har su fået nu?...


 

Der var eternit. Og vi har nu fået beton tagsten.  Både mellem spær og de påforede spær er Skæve. Dem som står for det siger det er normalt at man ligger dem sådan.

Hvis man går fra let til tungt tag som der tilsyneladende er tale om her skal man sikre sig at konstruktionerne (tag, murværk m.m.) i bygningen kan bære dette.

Jeg har altid bedt om ingeniørberegninger i sådanne situationer.