Hvor mange ampere kan en 3x13A trække

Jeg har et par 3x13A sikringer i min hovedtavle, som forsyner mit vaskerum.

Elektriker har lagt det ud så den sorte leder trækker vaskemaskine og den brune trækker tørretumbler.

Hvorfor er det mon lavet på den måde?

13amp max belastning gælder vel for alle faser totalt? Eller er der 13amp pr fase?

Min opfattelse var at grunden til at have flere faser i samme gruppe alene var at kunne opnå 400V.

Er der nogen der kan afklare dette?

Mvh

Nicolai

3 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

3x13 betyder 13 amp pr. fase. Derfor deler man jo ofte de forskellige ting ud på faserne.

bruger du fase + nul har du 230 volt altså max 3000 watt 


Der er ikke for at få 400v i dit tilfælde, men fordi du ikke kan trække begge maskiner på en fase alene. Derfor er det delt ud. 