Hej
Jeg har lidt bøvl med gulvvarmen i mit hus. Der bliver kun ca 21 grader i rummene, selvom alle rum-termostater er sat til 23 grader. Det er et nyere energiklasse B hus.
Måske kan én herinde hjælpe mig med at forstå mit varmeanlæg?
På billedet ses en termostat som sidder ved shunten. Den tror jeg er i stykker - det gør ingen forskel på temperaturviseren over pumpen, om den stilles på 25 eller 40 grader. Burde den ikke regulere temperaturen på det vand, der løber i gulvene?
Viser temperaturmåleren over pumpen retur- eller fremløbstemperatur? Den ligger på ca 30 grader. Kun hvis jeg skruer kedel-temperaturen op på 40-45 grader, flytter den sig opad (og det gør stadig ingen forskel om jeg justerer på shunt-termostaten).
Jeg har sat kedel-temperaturen til varmen på 36 grader. På den måde regner jeg med, at jeg slipper jeg for at ødelægge trægulvene med for varmt vand, hvis termostaten ved shunten er i stykker. Til gengæld kan jeg ikke helt få den varme i rummene, jeg gerne vil have.
Vil det hjælpe at købe en ny termostat til shunten og indstille den til ca 35 grader, og skrue kedeltemperaturen op til ca. 40 grader?
Mvh