Tryk i centralvarmeanlægget

Hej

Vi har lige fået installeret en pilleovn.

Kan det lade sig gøre at trykket både stiger og falder. Ml 2.0 b og 2.3 b. Er det helt normalt at trykket falder efter vandets temperatur. Og hvor meget er normalt


frankogcharlotte
10 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Hej

Ja det er selvfølige helt normalt, det jo vands natur at udvide sig.

Det tyder dog på du kører med trykekspation, og lige lille nok ekspansions beholder.

Dog er dit tryk også rigeligt højt. det svarer jo til 23 meter vandsøjle, det et pænt størrelse hus

Hvordan finder jeg ud af hvad det ideelle tryk er??


frankogcharlotte

Nu det jo antal kvadratmeter der afgør trykket, men derimod afstanden fra nederste til øverste punkt i systemet, lodret altså.


1 bar = 10 meter vandsøjle

Ulempen ved et så højt tryk, er 1, din sikkerhedsventil åbner ved 2,5 bar, det nærmer du dig jo.

2, det hårdt ved radiatorer og rør, dog ikke noget af betydning.

3. og vigtigst du udnytter ikke din ekspantionsbeholder. beholderen består af en vand og en luft side. luft siden er en ballon, pumpet op til omkring 0,6 bar. Dette er for at den kan komprimeres og og optage udvidelsen i vandet.

Når du kører så højt tryk, så klemmer du ballonen allerede inden du varmer vandet op. så kan den intet optage.

Hvor stor er din beholder? den skal passe med mængden af vand i anlægget.

Mht. tryk så tag højden og divider med 10, og læg en sjas til.

10 meter = 1 bar + 0,1-0,2


Selv kører jeg kun med 0,7 bar, 2 etager.

Du kan sagtens nøjes med 1,5 bar til et hus med 1-3 etager. Om det er 20 eller 300 KVM er pumpens hovedpine, og har intet med trykket at gøre.


Elektronikteknikeren
Annonce

Dvs. Optimale er omkring 1-1.5 bar

Har trykket noget at gøre med manglende varme i en enkelt Radiator


frankogcharlotte

Nærmere luft eller manglende pumpeeffekt eller en forstoppelse


Elektronikteknikeren

En tryksekspension med 0,6 bar fortryk. Hvis du kun fylder vand på til 0,7 bar, udnytter du kun ca. 15 % af dit beholdervolumen til ekspension, og der er meget lidt. Fyldes der op til 1,2 bar, så udnytter du ca. 50 % af dit beholdervolumen.

En trykekspension med 0,6 bar fortryk har slet ingen virkning før anlægstrykket overstiger de 0,6 bar fortryk.


Søren O

En lille men fatal skrivefejl i Subwoofs indlæg som det også fremgår af resten af indlægget 

Der skulle stå " Nu er det jo IKKE antal kvm  - - - - -"


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik