Gulvvarme.

Hej jeg kan ikke længere styre fremløbs temperaturen på gulvvarmen. Fremløbs temperaturen er alt for højt. Har prøvet at massere ventilen uden held. Er det termostaten der er defekt?

  

4 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

måske ventilen sidder fast. skru det lille messinghus med nålen af og stik en lille skruetrækker ned i hullet. hold en klud over og pres nedad eller slå med LET hånd.


 

Nu har jeg skruet toppen af. Det virker som om ventilen sidder i en gummi membran. 

Nu ser det sådan ud.

Eller var det meningen den skulle skrues helt af fordeler manifolden?

Nu skulle tappen gerne kunne komme op /ned, oppe skulle gerne give fuld varme. Og det mærkes ret hurtigt. Skal den adskilles mere skal trykket tages af. 


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik