Hvis du genbruger gamle armaturer, så skal kondensatorene frakobles, ellers stiger strømforbruget på trods af skiftet til LED-rør.
Jeg blev for nyligt kontaktet af en kunde, der havde problemer med at sikringerne i en lysgruppe pludseligt begyndte brænde over. Hver gang de isatte en ny sikring, brændte den over inden for 30 min. De prøvede endda at skifte fra 10A til 13A. Man havde ikke rigtig gjort noget anderledes, end at man havde skiftet lysrør i 25 loftsarmaturer i værkstedet. Og de nye rør var jo LED, så de brugte jo ikke noget strøm....
Vi fandt hurtigt problemet, som skyldes, at kondensatorerne ikke var koblet ud og derfor lavede en faseforskydning. I stedet for at hvert armatur brugte 32w på LED-røret, brugte hvert armatur nu ca. 150w
Dvs. Ca. 100w mere pr. Armatur end med de gamle lysrør. Så er der ikke meget fortjeneste ved at skifte til LED :-)