Installationskabel er til fast installation, og 1,5 mm2 må kun sikres med 13A. Det skal fastgøres hvis det er synlig installation, og starter ikke med en stikprop som du viser. Altså med et kabel fra et udgangspunkt i den faste installation til nogle stikkontakter som også sidder fast. Når der skal laves fast installation er det autorisationskrævende.
Definitionen på en forlængerledning er når man har en stikprop i den ene ende og en forlængerled i den anden (han / hun stik ) Blød ledning anvendes som forlængerledning eller tilledning og det fastgøres normalt ikke. Når det er 1,5 mm2 må det forsikres med 16A Du må selv lave en forlængerledning. Og hvorfor denne forsleæ p størrelse af sikring i loven. Det er fordi fast installation kan gå igennem mur, isolering m.m. som nedsætter varmeafgivelse.
Det er netop en forlængerledning du skitserer i dit startindlæg, (med ulovlig installationskabel) og loven skrives ikke om selv om du har en rulle kabel liggende.