Du har selv lige kommet med svaret: Den afrimer kun 2 minutter pr time.
Du skal have styringen sat op til at afrime 1-3 gange i døgnet af 20-60 minutter. Det er bedre at have 1 gang i døgnet hvor den afrimer i lang tid, og får ALT isen væk, end at den afrimer 60 gange i døgnet og kun lige får smeltet en smule.
Jeg godtog glycol da jeg tænkte du havde et indirekte anlæg, men ved eftertanke, så giver det jo ingen mening. Du har fået påfyldt kølegas af en art (R404, R503, R134 for at nævne et par eksemper) på din varmepumpe, ikke glycol.