Be om hjælp til at forstå et relæ

Hej alle I kloge hoveder

Jeg skal montere et relæ til at tænde et eksternt sug i badeværelset. Relæet er købt - men jeg forstå ikke helt vejledningen.

Ligger lige 4 billeder op. Jeg skal kunne tænde en alm kontakt med fjeder og så skal mit sug tænde i 10 min. Dvs. G2 på vejledningen.

Hvilke terminaler skal jeg slutte til? (Og hvad er rationalet bag at "B1" ikke er isoleret?)

På forhånd tak. 

2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Det er korrekt at du det du beskriver er G2 virkemåde. 

Jeg starter med styringen af relæet. 

Den skal hele tiden have spænding f.eks. 230v med fase på A1 og nul på A2 Så skal fasen komme med en impuls ind på B1 for at starte tiden. At B1 ikke er isoleret betyder blot at det skal laves som 230v installation det  hele. Altså 1,5mm2 ledning eller kabel m.m. 

Så sugeren;

 Der skal så en fase på klemme 15 (altså lus fra A1 til 15 ) Der kommer så spænding på  kl.18 når du har trukket på kontakt og fra denne klemme føres tændledning  sammen med en nul ud til ventilator. 

Den kan også styres af 24 v men så gælder min forklaring ikke helt


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik

Hej Erik

Mange tak for svaret. Det var lige hvad jeg havde brug for!

 Følg tråden