Ja det er lidt omstændelig at gennemgå helt det sidste med nulling, men jeg prøver lidt overfladisk.
Pkt 1 I boliger skal der være HPFI og der skal være aktiv jordforbindelse (visse undtagelser ved ældre boliger) Brugsgenstande kan også være dobbelt isolerede, så de ikke behøver jord. Der kan også være tale om transformatorer så der slet ikke er forbindelse til nettet.
pkt. 2 I industrien kan der være andre former: direkte jord eller Nulling. Begge metoder kræver meget lav modstand, fordi der ikke behøver at være et relæ involveret. Sikring skal springe inden 1 sekund ved overgang. Hvis det er f.eks. 100 A sikring eller større skal der store strømme til. Ved Nulling skal elværket garantere at der ALTID er forbindelse i nullen, så derfor skal de ind over med tilladelse.
Jeg har monteret nogle maskiner i både Polen og Ukraine, sammen med elektriker derfra. Han måbede meget da jeg havde 100 m 5 leder kabel med til det hele. De kendte ikke forskel på jord og nul. Han spurgte om han måtte montere dem sammen, hvortil jeg svarede ( You have to do it in Ukrainen way.) Via tolk
Hvis man forbinder jordleder med nullen FØR hpfi kan det sådan set godt køre, det er bare ikke lovlig i DK.