Du sætter "bare" en køleflade i indblæsningen. (fx. Exhausto CW, Parlock Salda AWA, )
Men husk, at den slår masser af vand af. gode kondensafløbsforhold er "must have". Hvor skal køl komme fra?
Desuden vil du sikket blive skuffet over ydelsen.
En Salda AWA 160 (med ø160 tilslutning) yder ved 290 m3/h
28 C tilgang
19,6 C afgang
og en 6-12 kølekreds som den sutter 0,04 l/s af, sølle 1 kW.
Dvs. ca. lige så meget som der kommer igennem 1,5 m2 vindue.
Har du overvejet udvendig solafskærming?
Og hvorfor kører dit ventilationsanlæg i Juli? Kan du ikke åbne vinduerne?
og hvis den skal køre, så kører den forhåbentlig i bypass og ikke med varmegenvinding.