Hamderkim skrev den 28-06-2017 14:50:46
En bekendt som er elektriker har lavet dette, men han var ikke helt ved sig selv da han var her så tror der er en fejl ved det da den ikke varmer. Jeg vil jo mene at den sorte ledning også skal kobles til. Finder lige model nummer på den
Håber ikke det er en elektriker, der har lavet installationen. Både til og afgangsiden er forbundet forkert og på tilgangssiden er kappen på kablet ikke ført ind i afbryderen. Klemmerne på afbryderen er fra venstre: Nul/lyseblå, brun,den næste er gulgrøn/jord og dernæst som de to sidste faser grå og sort. På afgangssiden mangler du at forbinde den sorte. Det er et rent gæt fra min side, at det er fasen til vandvarmeren. Et billede af tilslutningen i beholderen ville være fint. du bliver nok nødt til at skifte tilgangskablet ud eller flytte afbryderen 5 cm. opad så tilgangskablet kan nå istedet for det fusk, der er lavet. Hvorfor ikke slutte vandvarmeren til 400V når du nu har ført 3 faser nul og jord frem.