skal have dimensioneret stikledning efter standarden, men jeg synes det driller lidt med valg af stikledning
til installationsbekendtgørelsen
DS/HD 60364-serien
Stikledningen dimensionerer efter internationale regler
Andre kabler dimensioners efter de forenklede danske bestemmelser i DS 60364 anneks C anvendes.
Dimensioneringsgrundlag:
Forsyningsforhold: Nominel spænding 230/400V – 3 faser og nul, 50Hz.
Forsyningsselskabet oplyser følgende vedrørende
Kortslutningsforholdene i installations forsyningspunkt
IK,Max,3F 16kA ved cosϕ 0,3
IK,Min,FN 8kA ved cosϕ 0,5
Systemjording: Den viste installation er udført med TN-C-S.
Føringsveje: Stikledningen –W1 fremføres først i jord nedgravet 70cm, hvor den en del af strækningen er fremført i rør. I bygningen kan der regnes med installationsmåde nr. 60 og nr. 20 fra tabel A.52.3
Jordtemperaturen kan forventes at være 15 ̊C
Jordens termiske modstand 1K⋅m/W
Hovedledning –W2 til tavle –A2 er i produktionshallen oplagt på perforeret kabelbakke. Fra produktionshallen og over til lageret er –W2 fremført udvendig på væg og i jord. I lageret er oplægningen på perforeret kabelbakke.
Øvrige kabler er hele vejen op på perforeret kabelbakke:
- Kabel –W3 til EDB tavle –A3.
- Kabel –W4 til tavle –A4 på maskine 1.
- Kabel –W5 til tavle –A5 på maskine 2.
Kabler: Stikledningen –W1 udføres som 4 leder kabel med aluminiumledere.
Hoved- og gruppeledninger udføres med kobberledere.
Alle tværsnit skal vælges ud fra en driftstemperatur på max. 70 ̊C.
Temperaturforhold: Temperaturen i produktionshallen kan blive op til 25 ̊C.
Temperaturen i lageret kan blive op til 35 ̊C.
Spændingsfald: Anbefalingen i DS 60364 punkt 525 ønskes overholdt ved normal drift.