Dimension på installationskabel? pwc 1 26-09-2003 07:44 Når sikringen er på 32A, hvad skal kvadraten på kablet minimum være? 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Hr.Herluffe 235 8000 19-01-2009 21:20 Du skal bruge 6 kvadrat, med mindre kablet har særlig gode varmeaflednings forhold, så kan man nøjes med 4 kvadrat.http://www.lav-det-selv.dk/Forum/forumid/4/postid/50193/view/topic/
steinaa 766 2650 19-01-2009 22:21 Der er beklageligvis ikke nogen facitliste - når sikringen er 32A kan kablet være alt fra 1,5 - 240+ kvadrat. Der skal lidt flere oplysninger på bordet. Er det til boliginstallation eller ej - hvad er temperaturen - hvordan skal kablet oplægges og skal der korrigeres for samlet fremføring ville som minimum være nødvendigt at vide for at kunne give et bud på tværsnittet. LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
bamse82 289 8450 19-01-2009 23:13 Lidt info: http://www.cubus-adsl.dk/elteknik/opslag/stroemvaerdier_pvc.php http://www.cubus-adsl.dk/elteknik/af_interesse/varmeledningsevne.php Det er super læsestof, hvis emnet interesserer.. generelt meget god info og boliginstallationer mm. på disse sider! :-)
You Can Do It! 141 2800 20-01-2009 09:52 Tjah...min elektriker sagde da han førte ledninger til vaskemaskine/tørretumbler at der minimum skulle være 2.5 kvadrat på 16A gruppen. Mvh You Can Do It!
jetdirect 2410 26-05-2022 11:12 You Can Do It! skrev den 20-01-2009 09:52:56Tjah...min elektriker sagde da han førte ledninger til vaskemaskine/tørretumbler at der minimum skulle være 2.5 kvadrat på 16A gruppen. Det er korrekt LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
BOFH 2600 8600 26-05-2022 14:30 jetdirect skrev den 26-05-2022 11:12:59You Can Do It! skrev den 20-01-2009 09:52:56Tjah...min elektriker sagde da han førte ledninger til vaskemaskine/tørretumbler at der minimum skulle være 2.5 kvadrat på 16A gruppen. Det er korrektI 2009 var det korrekt... dog ikke i 2022.https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/vejledninger/elinstallationer/dimensionering-elektriske-installationer/simpel-dimensionering-installationer/BOFH Giv mig min kop kaffe og et serverrum!
ev elmand 26708 7480 26-05-2022 14:42 Kablers strømværdier baseres på naturlove som ikke sådan laves om fra 2009 - 2022. Altså hvor meget et kabel varmes op med en given strøm gennemgang.Det som er ændret er at man i Danmark har kørt med en særregel der siger at man i bolig installationer måtte regne kabler for maks 75 % belastet. Fordi man ikke belaster dem fuld ud i særlig lang tid. Derfor var der regler omkring parallel føring ( kabler varmer på hinanden) og at ligge i isolering ( dårlig afkøling) som man ikke behøvede at indregne Denne automatiske nedjustering er taget væk, så nu skal kabler beregnes "med det hele"Det giver god mening ved industrimaskiner, opvarmning med elvarme, solceller o.s.v. Hvor den store belastning er konstant. Ligeledes med lade-apparater til elbiler. Men ved installation til komfur o.s.v. kan man stadig skønne at dette er 75 % belastning Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
jetdirect 2410 26-05-2022 15:24 BOFH skrev den 26-05-2022 14:30:43jetdirect skrev den 26-05-2022 11:12:59You Can Do It! skrev den 20-01-2009 09:52:56Tjah...min elektriker sagde da han førte ledninger til vaskemaskine/tørretumbler at der minimum skulle være 2.5 kvadrat på 16A gruppen. Det er korrektI 2009 var det korrekt... dog ikke i 2022.https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/vejledninger/elinstallationer/dimensionering-elektriske-installationer/simpel-dimensionering-installationer/BOFH Som tiden dog flyver, havde godt nok ikke set datoen var 2009. Fint link til samlingen