Dimension på installationskabel?

Når sikringen er på 32A, hvad skal kvadraten på kablet minimum være?
8 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Der er beklageligvis ikke nogen facitliste - når sikringen er 32A kan kablet være alt fra 1,5 - 240+ kvadrat. Der skal lidt flere oplysninger på bordet. Er det til boliginstallation eller ej - hvad er temperaturen - hvordan skal kablet oplægges og skal der korrigeres for samlet fremføring ville som minimum være nødvendigt at vide for at kunne give et bud på tværsnittet.
Lidt info:
http://www.cubus-adsl.dk/elteknik/opslag/stroemvaerdier_pvc.php
http://www.cubus-adsl.dk/elteknik/af_interesse/varmeledningsevne.php

Det er super læsestof, hvis emnet interesserer.. generelt meget god info og boliginstallationer mm. på disse sider! :-)
Tjah...min elektriker sagde da han førte ledninger til vaskemaskine/tørretumbler at der minimum skulle være 2.5 kvadrat på 16A gruppen.

Mvh You Can Do It!

You Can Do It! skrev den 20-01-2009 09:52:56

Tjah...min elektriker sagde da han førte ledninger til vaskemaskine/tørretumbler at der minimum skulle være 2.5 kvadrat på 16A gruppen.

 Det er korrekt

Annonce
jetdirect skrev den 26-05-2022 11:12:59

You Can Do It! skrev den 20-01-2009 09:52:56

Tjah...min elektriker sagde da han førte ledninger til vaskemaskine/tørretumbler at der minimum skulle være 2.5 kvadrat på 16A gruppen.

 Det er korrekt

I 2009 var det korrekt... dog ikke i 2022.

https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/vejledninger/elinstallationer/dimensionering-elektriske-installationer/simpel-dimensionering-installationer

/BOFH 


Giv mig min kop kaffe og et serverrum!

Kablers strømværdier baseres på naturlove som ikke sådan laves om fra 2009 - 2022. Altså hvor meget et kabel varmes op med en given strøm gennemgang.
Det som er ændret er at man i Danmark har kørt med en særregel der siger at man i bolig installationer måtte regne kabler for maks 75 % belastet. Fordi man ikke belaster dem fuld ud i særlig lang tid. Derfor var der regler omkring parallel føring ( kabler varmer på hinanden) og at ligge i isolering ( dårlig afkøling) som man ikke behøvede at indregne 
Denne automatiske nedjustering er taget væk, så nu skal kabler beregnes "med det hele"
Det giver god mening ved industrimaskiner, opvarmning med elvarme, solceller o.s.v. Hvor den store belastning er konstant. Ligeledes med lade-apparater til elbiler. 
Men ved installation til komfur o.s.v. kan man stadig skønne at dette er 75 % belastning 

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
BOFH skrev den 26-05-2022 14:30:43

jetdirect skrev den 26-05-2022 11:12:59

You Can Do It! skrev den 20-01-2009 09:52:56

Tjah...min elektriker sagde da han førte ledninger til vaskemaskine/tørretumbler at der minimum skulle være 2.5 kvadrat på 16A gruppen.

 Det er korrekt

I 2009 var det korrekt... dog ikke i 2022.

https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/vejledninger/elinstallationer/dimensionering-elektriske-installationer/simpel-dimensionering-installationer

/BOFH 

 Som tiden dog flyver, havde godt nok ikke set datoen var 2009. Fint link til samlingen 