Vores BOSCH gasfyr taber vand

Hej

Da vi for en måneds tid siden vendte tilbage fra tre ugers ferie i Thailand, kom vi hjem til et koldt hus og et stoppet fyr. Der var for lidt vand på så det var lukket ned.

Jeg kan ikke huske hvornår jeg sidst fyldte vand på (det er meget længe siden) så jeg tænkte ikke så meget over det.

Men forleden skete det så igen. Vandtrykket blev for lavt og fyret begyndte at "bippe". Hældte vand på igen, men nu spekulerede jeg så på om der kunne være en læk i varmtvandssystemet, så jeg tog en tur igennem krybekælderen og fulgte rørene hele vejen rundt i huset uden at se nogen tegn på fugt.

Vi har så et par rum med gulvvarme hvor der ikke er krybekælder, så dem har jeg ikke kunnet inspicere.

Men jeg tænker på om det kan være fyret selv der er den skyldige? Jeg mener at det fx kan skyldes en fejl på ekspansionsbeholderen. Jeg har også lagt mærke til at hvis fyret slukkes for en stund som fx når vi lufter ud, så falder trykket markant (>1 bar). Og det er måske årsagen til at det lukkede ned i første omgang fordi jeg sænkede temperaturen til vel omkring 16-17 grader mens vi var væk. Så fyret har sikkert holdt flere pauser end normalt.

Er der nogen måder jeg kan tjekke om det er ekspansionsbeholderen?

Og er der andre fejlkilder jeg kan kigge på inden jeg griber fat i en VVS mand?

Fyret er et  Bosch Europur ZBSE 16 3 A fra 2011.

PS. Godt nytår til alle

Martin

31 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Hvis det er ekspansionsbeholderen der har mistet pusten, vil trykket stige kraftigt hvis kedeltemperaturen hæves med 20 grader. Måske endda så meget at anlæggets overtryksventil giver vand.

En dump lyd når en træskospids plantes på expangtionsbeholderen, indikere den er defekt.

Mvh. Leif.

Onliner:
"Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.

Hvis din vandpåfyldning fra næsten 0 til 2,5 bar kun tager få sekunder (under 10 ) , så er det ekspansion det er galt med.
En trykekspansion er laver med en membran inden i ( en gummibold ) bag denne membran er der luft som typisk er pumpet op til 0,7 bar ( nogle 1,5 bar ) . Så først når nu kommer over 0,7 bar vil denne bold trykkes sammen. Så hvis beholder er i orden vil trykket ret hurtigt stige op til ca. 1 bar og derefter vil "bolden " begynde at blive trykket sammen. Det ses som en langsommere stigning indtil du er oppe i tryk. Ekspansion fyldes med måske 10 liter vand.
Hvis luften er fesen ud, er den allerede fuld af vand og trykket vil meget hurtigt stige, og vil stige meget yderligere når fyret begynder at varme vandet op ( vandet udvider sig


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Ja det tager kun få sekunder. Jeg målte det til ca. 1 liter vand.

Altså må det være ekspansionsbeholderen.
@Erik: Tak for den gode forklaring omkring hvordan ekspansionsbeholderen virker!

Vi havde en VVS mand ude i dag. Det var rigtignok ekspansionsbeholderen. Men han kunne fikse det ved at pumpe den op. Så burde den holde et par år mere sagde han.

Hvad er det der sker når man pumper den op og derved giver den nyt liv?

Det kommer lidt an på hvordan den vender, og om membranen er utæt.
Hvis membranen er utæt og den vender med tilgangrøret opad, vil luften hurtigt fise ud igennem membranen, og forsvinde op i varme systemet. Så virker den ikke igen.
Vender tilgangsrøret nedad, og den har utæt membran, kan den godt virke udmærket. Luften bliver oppe i ekspansion beholder. Men næste gang du skal have vandet af fyret vil ekspansionsbeholder få problemer bagefter.
Er membranen ikke utæt men luften er forsvundet ud igennem ventilen som han pumpede den igennem, så vil han få ret i hans spådom.
Så lad det komme an på en prøve, og tilkald ham igen hvis det viser sig ikke at virke i længden. Han er tilsyneladende en gut der ikke vil prakke dig noget unødigt på for enhver pris.

Ved at han pumper luft i beholderen kommer rummet med luft til at fylde noget mere. Den kan optage og afgive mere vand i sig når der kommer trykændringer. Og de opstår hele tiden når der sker temperatur ændringer. Vandet udvider sig som bekendt ved opvarmning. Det er derfor i opdager problemet efter en ferietur hvor i har lukket lidt ned for temperaturen. Systemet har ikke formået at opretholde trykket, og fyret er gået i fejl mode. Så det er ikke fyrets ekstra pauser der er årsagen men det faktum at vandet fyldte mindre ved den lavere temperatur, når nu ekspansions beholder var i stykker.


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Annonce
Igen tak for forklaringen. Det giver god mening alt sammen.

Og du har ret, det er dejligt når servicefolk ikke bare skifter ud til tusindvis af kroner hvis det ikke er nødvendigt. Det har vi prøvet før og skiftede på grund af det til et andet servicefirma som vi har været godt tilfredse med.
En korrekt montering af en lukket ekspansionsbeholder er under røret med studsen op. Findes den monteret modsat, er det en skidt fusker der har været i gang.

Mvh. Leif.

Onliner:
"Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.

Nu trådstarter har fået løst sit problem går det nok at jeg lige hacker tråden for en kort bemærkning,

Ved et at gas fyrene i firmaet har den 25 L trykekspansion et lille læk i membranen. Det er konstateret ved at pumpe den op og holde tuden ned i en spand vand, hvor der fortsat kom ganske små bobler. Foreløbig har jeg erstattet den med en 18 L så det kan nok køre et stykke tid.
I næste uge vil jeg lave et forsøg med at sætte den op som " en skidt fusker" og se om ikke det vil virke.

 


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Skrevet af ev elmand på 07-01-2017 00:46

Nu trådstarter har fået løst sit problem går det nok at jeg lige hacker tråden for en kort bemærkning,

Ved et at gas fyrene i firmaet har den 25 L trykekspansion et lille læk i membranen. Det er konstateret ved at pumpe den op og holde tuden ned i en spand vand, hvor der fortsat kom ganske små bobler. Foreløbig har jeg erstattet den med en 18 L så det kan nok køre et stykke tid.
I næste uge vil jeg lave et forsøg med at sætte den op som " en skidt fusker" og se om ikke det vil virke.

 

Det er der heller ingen her inde der forbyder dig Erik. Dog bør du nok være opmærksom på, du kan få myndighederne på nakken hvis dit fusk resulterer i nogle kommer til skade, eller det der er værre.    

 

 


Mvh. Leif.

Onliner:
"Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
Det har jeg slet ikke fantasi til at forestille mig, at man på nogen måde kan komme til skade med, eller hvad kan være værre.
Jeg har ellers været sikkerheds ansvarlig i et firma med 120 ansatte så det er ikke fordi fantasien på det felt ikke er blevet trænet.
Ja jeg ved godt at i mit barndomshjem sprang en varmt vands beholder fordi den blev frossen. men i disse installationer kører det jo uden risiko selv om trykekspansion er helt fyldt med vand. ( det samme som ikke eksisterende)

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Der er yderligere 21 indlæg i tråden.