Hej handy-mænd og kvinder.

Jeg har et problem med at holde på strømmen i mine batterier i mit solcelle setup (24V system - 700 W VP)

Jeg fik mine fritidsbatterier (4 x 12V á 105 Ah) fyldt helt op igår. Der gik så 12 timer med tændt inverter (1000W inverter) som kun holdt to 8Watts pærer tændt og så var der for lidt strøm på batterierne til at inverteren kunne lave 220 V. Så den slog fra. Inverteren bruger 0,8 Ampere når den er tændt, men det giver i følge mit hoved kun

12timer á (0,8x24V) + 16 Watt giver ikke engang 0,5 kWh.

Jeg kan ikke forstå hvorfor batterierne så hurtigt løber tør . I teorien har jeg 4X12Vx105 Ah = ca.5 kWh kapacitet. Hvis det er koldt ved jeg godt at batterierne kan gemme mindre strøm, men der var jo ikke engang frostgrader.

Håber der er ngen der kan forklare mig problemet. Det skal siges at batterierne er under et år gamle.

http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/E...000028593/

Vh Thomas

4 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
selvom Biltema skriver, at batteriet er velegnet til dit brug, er jeg ikke sikker på, at det er andet end ord.
Der findes specielle batterier, der er designet til afladning og opladning. Det er en almindelig akkumulator ikke. se feks https://www.batterilageret.dk/shop/batterier-til-koerestole-226c1.html.
Du kan prøve at totalt aflade dem alle og så lade dem op på max med et ladeapperat. Somme tider skal batterier trænes op.

 

Det er DOD kapaciteten der bekymrer mig. 50% DOD giver mulighed for mange op/afladninger. Men effekten går lidt tabt.
Se feks: http://www.solarchoice.net.au/blog/depth-of-discharge-for-solar-battery-storage

 

Skrevet af grøn energi på 03-01-2017 10:34

Hej handy-mænd og kvinder.

Jeg har et problem med at holde på strømmen i mine batterier i mit solcelle setup (24V system - 700 W VP)

Jeg fik mine fritidsbatterier (4 x 12V á 105 Ah) fyldt helt op igår. Der gik så 12 timer med tændt inverter (1000W inverter) som kun holdt to 8Watts pærer tændt og så var der for lidt strøm på batterierne til at inverteren kunne lave 220 V. Så den slog fra. Inverteren bruger 0,8 Ampere når den er tændt, men det giver i følge mit hoved kun

12timer á (0,8x24V) + 16 Watt giver ikke engang 0,5 kWh.

Jeg kan ikke forstå hvorfor batterierne så hurtigt løber tør . I teorien har jeg 4X12Vx105 Ah = ca.5 kWh kapacitet. Hvis det er koldt ved jeg godt at batterierne kan gemme mindre strøm, men der var jo ikke engang frostgrader.

Håber der er ngen der kan forklare mig problemet. Det skal siges at batterierne er under et år gamle.

http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/E...000028593/

Vh Thomas

Din opstilling er, som jeg forstår det, 24V 105Ah parallel med 24V 105Ah svarende til 24V 210Ah.

Det giver ved en afladetid på 20h en afladestrøm på ca. 10A. Det giver en effekt på 24V*10A*20h = 4800Wh eller 4,8kWh.

Din omformer bruger på 20h 20h*0,8A= 16Ah. Dine pærer bruger i 20h 16W * 20h=320Wh, bruger pærerne svarende til 13,33Ah. Sætter vi omformerens virkningsgrad til 80%, bliver pærernes forbrug på 13,33/0,8 =16,66Ah Det giver et samlet forbrug på 16Ah +16,66Ah = 32,66Ah. Det giver jo ikke en uhyrlig belastning af dine batterier, men du skal huske på at omformeren sikkert er forsynet med en sikring mod afladning af batterierne, sådan at det spændingsområde, den kan bruges på, er begrænset af afladesikringen. Afladesikringen kan koble inverteren ud ved f.eks. 22V. Det kan være skyld i din tilsyneladende korte brugstid.

 